白杨树Andy 2012-12-29 09:11:52 | 天津市 其他专业 | 1948查看 3回答
柱下板带的原位标注该怎么理解?如下图所示
柱下板带的原位标注该怎么理解?如下图所示
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是,均表示通长布置
2012-12-29 09:28:48
-
图中的a b c d钢筋是底部附加非贯通纵筋,a和b是X向柱下板带对应位置的附加筋,c和d是Y向跨中板带对应位置的附加筋,其布置范围如下图:
2012-12-29 09:36:30
-
华勇工作室你就是个猪
2012-12-29 15:13:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看