• 框架梁锚入剪力墙的锚固长度

    03g101第54页有KL的经典锚固构造,但是工程上剪力墙结构上的KL是锚固在砼墙的, 这时锚固长度在如何考虑,我想问剪力墙当支座,那旁边有连梁,剪力墙在LL和KL充当中支座,要满足Lae和0.5hc+5d的考虑范畴?

    连梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙在LL和KL可以充当支座,要满足Lae和0.5hc+5d的范畴。

    2012-12-30 07:15:12 

  • 框架梁要满足≥laE且≥0.5hc+5d,连梁只要满足≥laE且≥600就行了。

    2012-12-30 07:41:41 

  • 03g101第54页有KL的经典锚固构造,但是工程上剪力墙结构上的KL是锚固在砼墙的, 这时锚固长度在如何考虑,我想问剪力墙当支座,那旁边有连梁,剪力墙在LL和KL充当中支座,要满足Lae和0.5hc+5d的考虑范畴? 砼墙在端部有暗柱,框架梁在端部的直锚是按0。5hc+5d且大于等于Lae而连梁是按大于等于Lae且大于600就可以,两个锚固长度是不一样的。

    砼

    答疑解惑

    2012-12-30 08:17:54 

  • 祥设计总说明或参见设计说明中标注的图集

    2012-12-30 09:02:21 