• 架立筋搭接长度问题

    各位老师好,我遇到了这么一个问题:KL里面的架立筋,搭接长度仍然按受力纵筋的搭接长度去考虑,显然搭接长度是算多了,如果我只要15*d的搭接,是否可以设置呢? 请留意,我说的是框架梁里面的架立筋而不是非框架梁的架立筋。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 11G101-1 图集规定架立筋的搭接长度为:150mm

    2013-01-07 13:04:12 

  • 你在工程设置的计算设置中点框架梁,将软件默认的上部非通长筋与架立钢筋的搭接长度150改为15D后点保存,点汇总计算即可

    2013-01-07 13:44:46 

  • 只要是架立筋,搭接长度都是150,这是规范。 架立筋在输入的时候一定要加上(),这样软件会自动按150的搭接长度计算的。

    非框架梁

    2013-01-07 15:45:38 