• 梁架立筋和通长筋的搭接问题

    请问平法03G101-1中54页中:当梁的上部有通长筋又有架立筋时搭接为150,这句话怎么理解?是说架立筋和支座负筋的搭接为150的吧?那如果没有通长筋时,架立筋的搭接又是多少?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请问平法03G101-1中54页中:当梁的上部有通长筋又有架立筋时搭接为150,这句话怎么理解?是说架立筋和支座负筋的搭接为150的吧?那如果没有通长筋时,架立筋的搭接又是多少? 就是架立筋和负筋的搭接是150;是的,你的理解是对的;没有通长筋架立筋和负筋搭接150。

    2010-11-16 12:59:40 

  • 就是指架立筋和支座负筋的搭接为150

    2010-11-16 13:15:16 

  • 平法03G101-1中54页中:当梁的上部有通长筋又有架立筋时搭接为150,就是架立筋和负筋的搭接是150,当然,前提条件是“上部有通长筋又有架立筋时”,当没有通长筋时,就要按照图中的LlE计算了,它是继续与支座负筋搭接,其搭接长度为“LlE”,当然,如果连支座负筋都没有了,就相当于面筋了,此时就要锚入支座内了!

    平法

    2010-11-17 14:14:48 

  • 是说架立筋和支座负筋的搭接为150的。如果没有通长筋时,架立筋是伸入到支座锚固

    2010-11-16 13:04:15 

  • 是指架立筋和支座负筋的搭接为150的。如果没有通长筋时,架立筋应锚固在支座内

    2010-11-16 14:35:48 