• 关于山东安装造价中超高增加费和洞库暗室增加费等问题

    你好! 请问在山东安装定额套价中 1.记取高层建筑增加费时,地下室部分工程量是否应该记取,还是只有变电所和供水等动力工程部分不记取? 2.如果一个单位工程地下室部分符合记取洞库暗室增加费.在地下室部分电气配管工程量套价的时候, 暗配的电气配管是否应该乘洞库暗室增加费系数? (个人疑惑点在于电气配管都是预埋,实际预埋的时候不存在暗室条件) 3.对于洞库暗室增加费记取条件中的没有自然采光,没有正常通风,没有正常运输行走通道等条件该怎么理解,是有一个条件符合就能记取,还是必须三个条件都符合才行? 我这边有个住宅工程,地下室部分基本封闭,没有地上窗.但是每栋楼地下室有一个连通整个小区整体地下车库的出入口.这种条件是否符合记取洞库暗室增加费条件? 4.第七,八册定额中说明,管井内的管道系统,定额人工乘以系数1.3. 其初衷应该是因为管井内施工不便,对施工降效的补偿. 其他几册里没有这个说明.如果是第二层电气安装工程中设置于管井内部分,也会产生施工降效,定额人工能否乘以系数1.3 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.记取高层建筑增加费时,地下室部分工程量是否应该记取,还是只有变电所和供水等动力工程部分不记取? 地下部分不记取高层增加费 2.如果一个单位工程地下室部分符合记取洞库暗室增加费.在地下室部分电气配管工程量套价的时候, 暗配的电气配管是否应该乘洞库暗室增加费系数? (个人疑惑点在于电气配管都是预埋,实际预埋的时候不存在暗室条件),是的,山东的定额没有单独明确配管这块内容的,可以记取,再说立管部分也需要在地下操作 3.对于洞库暗室增加费记取条件中的没有自然采光,没有正常通风,没有正常运输行走通道等条件该怎么理解,是有一个条件符合就能记取,还是必须三个条件都符合才行? 是的 我这边有个住宅工程,地下室部分基本封闭,没有地上窗.但是每栋楼地下室有一个连通整个小区整体地下车库的出入口.这种条件是否符合记取洞库暗室增加费条件? 可以记取 4.第七,八册定额中说明,管井内的管道系统,定额人工乘以系数1.3. 其初衷应该是因为管井内施工不便,对施工降效的补偿. 其他几册里没有这个说明.如果是第二层电气安装工程中设置于管井内部分,也会产生施工降效,定额人工能否乘以系数1.3 电气部分不考虑系数