• 请教: 关于系统调试问题

    如果一个工程外线进建筑物有3个总配电箱,每个总配电箱有4条回路,请问这个工程系统调试要做几次?(看到有专家回答关于系统调试的问题说:一个空气开关调试一次,看图集总配电箱每个回路有一个空气开关)是不是要做3*4=12次系统调试?还是只做3次?或者别的结果?一般系统调试次数怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该能是一个总箱调试一次,你这个工程计算三次调试。

    2013-01-12 10:01:59 

  • 不是按空开,是按断路器计算调试次数,配电箱中不会有断路器,配电柜中才会有。 一般的多层建筑物,只能计算一次系统调试;高层建筑需依据配电室中配电柜的断路器数量计算系统调试的次数。

    2013-01-12 10:06:46 