34****@qq.com 2013-01-17 17:14:19 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2304查看 2回答
关于框架梁纵筋搭接接头百分率
广联达钢筋中在钢筋计算设置中对各种不同的构件的纵筋搭接接头错开百分率进行了不同的默认设置,如柱、构造柱、圈梁设置为50%,框架梁、剪力墙、板、基础、基础梁设置为小于等于25%,这样默认的依据是什么?在什么情况下可以修改默认设置?图纸也没有说明。软件里有<=25%、50%、100%,那50%也是<=还是就是等于啊,同时这种设置对钢筋的哪些计算量有影响?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸没有说明,查施工规范、标准图集、施工组织设计
2013-01-18 11:26:25
-
软件默认的依据就是标准图集
2013-01-18 13:41:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看