• 关于安装的几个问题

    1,高层建筑电气在管井中敷设桥架,防火堵洞套用什么定额?依据? 2,防雷接地中钢板接地极用在什么地方? 3,断接卡子箱是指什么?一般是在楼的四角设置吗? 4,2-629桥架支撑架是什么东西?在管井中敷设桥架能用到吗?其重量一般根据什么来换算? 5,卫生间等电位连接,其扁钢一般连接到什么位置,一般按照多长计算?还有等电位端子中各个支路一般按照多长计算?一般都连接什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、防火堵洞有定额套,以处为单位。 2、防雷接地中钢板接地极,一般用在房屋四周。 3、断接卡子箱是设在房了四角,用于测试。 4,2-629桥架支撑架是用角钢做的架子。在管井中敷设桥架要用。按角长度乘理论重量计算。 5,卫生间等电位连接,其扁钢一般连接到什么位置,一般按照多长计算?还有等电位端子中各个支路一般按照多长计算?一般都连接什么?扁钢一般连接防雷接地主筋。各项长度按设计图计算。

    2013-06-09 08:09:50 