随心所欲 2013-01-30 20:59:08 | 吉林省 安装 | 2141查看 3回答
电梯接地线的问题?
结合图1和图2 1. 电梯接地是从58.45到正负0吗? 2. 需要连到首层的MEB(总等电位端子箱) 吗? 3. 是沿着内墙做一圈扁钢的长度,加上58.45,再套户内接地母线,对吗?问题补充:图1是顶层——机房层 图2是首层
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 电梯接地是从58.45到正负0,对。 2. 需要连到首层的MEB(总等电位端子箱) 对 3. 是沿着内墙做一圈扁钢的长度,加上58.45,再套户内接地母线,对
2013-01-31 09:49:05
-
1. 电梯接地是从58.45到正负0吗?应该是室外接地母线,就看室外接地母线设计标高了。 2. 需要连到首层的MEB(总等电位端子箱) 吗?不需要,MEB是等电位连接。 3. 是沿着内墙做一圈扁钢的长度,加上58.45,再套户内接地母线,对吗?对,套户内接地母线子目,是一圈还是每层一圈要根据设计确定。
2013-01-31 10:14:23
-
40*4镀锌扁钢从MEB箱连接至箭头处的引上点,从MEB箱的楼层,一直敷设到电梯间的顶层电梯配电箱上。
2013-01-30 21:26:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看