随心所欲 2013-06-02 23:26:00 | 吉林省 安装 | 1100查看 2回答
电气的防雷接地关于接地体的问题?
首先做了避雷引下线,但又说在建筑内基础钢筋网格做接地体! 1.是不是避雷引下线接到地梁,然后地梁接到基础接地体中呢? 2.避雷引下线的高度=女儿墙的高度+楼高 3.基础接地体的工程量怎么计算?是像地梁一样吗?定额是套均压带吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先做了避雷引下线,但又说在建筑内基础钢筋网格做接地体! 1.是不是避雷引下线接到地梁,然后地梁接到基础接地体中呢? 2.避雷引下线的高度=女儿墙的高度+楼高 3.基础接地体的工程量怎么计算?是像地梁一样吗?定额是套均压带吗? 答:接地体与引下线是不矛盾的,避雷网、引下线、接地体是一个系统的。屋面防雷网通过引下线连接到接地体。 引下线的高度等于女儿墙的高度+楼高+地下室的高度+基础的高度。 基础接地体的工程量等于地下室外墙的基础的长度。执行均压环的定额子目。
2013-06-03 09:19:44
-
1、对单体楼来说,有避雷引下线就有基础接地平面图。 2、避雷引下线的高度=女儿墙的高度+楼高+正负零到基础接地网水平钢筋高度。 3、按图纸标注走向计算长度,套均压环敷设利用基础梁钢筋子目。
2013-06-03 07:51:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看