• 电气的防雷接地关于接地体的问题?

    首先做了避雷引下线,但又说在建筑内基础钢筋网格做接地体! 1.是不是避雷引下线接到地梁,然后地梁接到基础接地体中呢? 2.避雷引下线的高度=女儿墙的高度+楼高 3.基础接地体的工程量怎么计算?是像地梁一样吗?定额是套均压带吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先做了避雷引下线,但又说在建筑内基础钢筋网格做接地体! 1.是不是避雷引下线接到地梁,然后地梁接到基础接地体中呢? 2.避雷引下线的高度=女儿墙的高度+楼高 3.基础接地体的工程量怎么计算?是像地梁一样吗?定额是套均压带吗? 答:接地体与引下线是不矛盾的,避雷网、引下线、接地体是一个系统的。屋面防雷网通过引下线连接到接地体。 引下线的高度等于女儿墙的高度+楼高+地下室的高度+基础的高度。 基础接地体的工程量等于地下室外墙的基础的长度。执行均压环的定额子目。

    2013-06-03 09:19:44 

  • 1、对单体楼来说,有避雷引下线就有基础接地平面图。 2、避雷引下线的高度=女儿墙的高度+楼高+正负零到基础接地网水平钢筋高度。 3、按图纸标注走向计算长度,套均压环敷设利用基础梁钢筋子目。

    2013-06-03 07:51:07 