• 初次遇到电气结算 请高手请教

    您好,马上遇到电气的结算 CAD图上只是表示怎样走线 实际中也许不是这样走 投标时是按照图纸出的量 结算从新算量的时候 应该怎样呢 按照竣工图纸算吗 竣工图纸是按照现场实际走线画的么?之前一直做土建没有遇到过~~~~~~~~~感觉如果只是依靠图纸会不会算少~~~绕梁什么的 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按道理,电气预埋管,在一次结构内的,应该是按最近的路由走,这没错,但是现在设计,有的负责人的,懂施工的,会画的和现场实际施工接近,但可能个别地方考虑不周全,这样,算量的时候只要个别地方修改一下路径就可。有的设计就横平竖直(明配管才是横平竖直),与实际施工差距很大,这样的话,应该按最近路由计算长度。一般懂施工的,无论是甲方的还是乙方,应该都能接受,怕的就是不懂的或者认死理的,就不好弄。

    2013-01-31 13:13:56 

  • 结算从新算量的时候 应该按照竣工图纸算量。

    2013-01-31 10:54:10 

  • 图纸只是示意图,实际施工按最近距离,决算按找竣工图,但是也要考虑最近距离施工,但是绘制竣工图纸考虑到图纸的明了,一般也是为了绘制图纸的方便,电气图纸也是表示示意图

    2013-01-31 10:39:00 

  • 第一版施工图+过程变更+工作联系单,保证工程量不会少,不能直接按竣工图

    2013-01-31 14:19:47 

  • 要看你是甲方,还是乙方? 1,是乙方,图纸与实际按多的作. 2,是甲方,图纸与实际按少的算 横批:想要---签证

    2013-02-06 09:19:59 