关于消防弱电系统图管线的问题?
如图所示:报警总线没有显示管的规格材料敷设方式 那个消火栓按钮(方框加菱形的图形),连接2跟线,一根:ZR-RVS-2x1.5 SC15 CCWC(启泵回答),另一根是:ZR-RVS-2x1.5(报警总线), 是把报警总线和启泵线放在一个SC15管里按照CCWC敷设吗? 还是分成2个SC15管,也按CCWC敷设?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消火栓按钮(方框加菱形的图形),连接2跟线,一根:ZR-RVS-2x1.5 SC15 CCWC(启泵回答),另一根是:ZR-RVS-2x1.5(报警总线),不是把报警总线和启泵线放在一个SC15管里按照CCWC敷设。 是分成2根SC15管,也按CCWC敷设。
2013-02-02 05:55:16
-
要根据平面图来看,不能单一看系统图,平面图上会标注,是否共管敷设
2013-02-02 15:39:48
-
还是分成2个SC15管,也按CCWC敷设.
2013-02-01 22:19:56
-
这个问题在设计施工平面图应该有明确表示,也就是在平面图ZR-RVS-2x1.5 SC15 CCWC(启泵回答)主干线与消火栓按钮就近部位加1个接线盒接入(启泵回答)线路,同样在平面图ZR-RVS-2x1.5(报警总线)主干线与消火栓按钮就近部位加1个接线盒接入(报警总线)线路,这样就是分成2条SC15管,同按CC WC方式敷设。
2013-02-02 09:51:10
-
按两根算啊,,他不是分开画线了吗
2013-02-02 13:42:36
-
应该是分成2个SC15管,也按CCWC敷设。
2013-02-02 17:48:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看