• 关于消防弱电系统图管线的问题?

    如图所示:报警总线没有显示管的规格材料敷设方式 那个消火栓按钮(方框加菱形的图形),连接2跟线,一根:ZR-RVS-2x1.5 SC15 CCWC(启泵回答),另一根是:ZR-RVS-2x1.5(报警总线), 是把报警总线和启泵线放在一个SC15管里按照CCWC敷设吗? 还是分成2个SC15管,也按CCWC敷设?

    消火栓按钮

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓按钮(方框加菱形的图形),连接2跟线,一根:ZR-RVS-2x1.5 SC15 CCWC(启泵回答),另一根是:ZR-RVS-2x1.5(报警总线),不是把报警总线和启泵线放在一个SC15管里按照CCWC敷设。 是分成2根SC15管,也按CCWC敷设。

    2013-02-02 05:55:16 

  • 要根据平面图来看,不能单一看系统图,平面图上会标注,是否共管敷设

    2013-02-02 15:39:48 

  • 还是分成2个SC15管,也按CCWC敷设.

    2013-02-01 22:19:56 

  • 这个问题在设计施工平面图应该有明确表示,也就是在平面图ZR-RVS-2x1.5 SC15 CCWC(启泵回答)主干线与消火栓按钮就近部位加1个接线盒接入(启泵回答)线路,同样在平面图ZR-RVS-2x1.5(报警总线)主干线与消火栓按钮就近部位加1个接线盒接入(报警总线)线路,这样就是分成2条SC15管,同按CC WC方式敷设。

    2013-02-02 09:51:10 

  • 按两根算啊,,他不是分开画线了吗

    2013-02-02 13:42:36 

  • 应该是分成2个SC15管,也按CCWC敷设。

    2013-02-02 17:48:15 