• 请教软件基础梁在柱中的箍筋根数是怎么算的?

    基础梁箍筋应该是贯通布置的,平法中表示箍筋在柱边已经有起步间距50了,所以在柱中应该不存在起步间距的问题了吧。 而在软件中柱内箍筋个数的计算式我就看不懂了,请教高人指点下

    贯通布置

    内箍

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你显示的是基础梁的箍筋,不是柱箍筋的计算式。

    2013-02-09 08:47:12 

  • 你好: 问题一:平法中表示基础梁只在柱两边各50的起步间距,而未表明在柱内箍筋也需要起步间距,为什么还需要扣减50*2? 你好,平法中确实只规定了柱两边的起步距离,并未表明柱内侧的起步,但是在钢筋排布图中明显的绘制出了,柱内侧确实也有一个起步,广联达是按照50的起步计算。图1 问题二,在跨中部位的柱内箍筋怎么算的? 你确认那一排都是600*600的柱子吗,我专门为此实验了一下,并不是像你的那种计算结果,图2, 在端部的柱内侧箍筋根数是按照:(柱边长-基础梁保护层40-起步50)/间距+1;在中部的柱内侧箍筋根数是按照:(柱边长-2*-起步50)/间距+1;首先给你解释一下,为什么都要加一,是因为钢筋的信息中的100间距是最大的间距,如果不进行+1计算,算出来的根数间距达不到100间距的要求。 问题三,平法表示基础梁箍筋是贯通布置的,而软件在计算箍筋的时候是按每跨,每个柱子内箍筋来算的,这样加起来的个数肯定多于贯通布置的个数,该在软件中怎么调整才会计算准确? 平法虽然规定的是按照贯通布置,但是实际施工和计算中都是按照一跨一跨来计算的,广联达软件也是按照此种方法计算的,在加密区+1,在非加密区就-1了,图3软件计算的是没有错的,

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    贯通布置

    2013-02-09 21:44:14 

  • 基础梁箍筋应该是贯通布置的,平法中表示箍筋在柱边有起步间距50,这是对支座箍筋的要求,支座如果是500,那么它的箍筋范围就是600,那个50只是支座箍筋与跨中箍筋的分界点,而在软件中柱内箍筋个数的计算式表示:1左支座箍筋根数、跨中箍筋根数、右支座箍筋根数。

    内箍

    2013-02-09 09:19:30 