48****@qq.com 2013-02-08 14:51:53 | 黑龙江省 云翻样 | 1358查看 3回答
以剪力墙为支座的KL左右锚固长度不一样是怎么回事?
以剪力墙为支座的KL左右锚固长度不一样是怎么回事? 哪里设置的不对吗 ?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
以剪力墙为支座的KL左右锚固长度不一样是不是左右剪力墙厚度不同造成的,你可检查一下。
2013-02-08 14:59:51
-
以剪力墙为支座的KL左右锚固长度不一样是怎么回事? 哪里设置的不对吗 ?从图上看应该是正确的,因为两端的情况不一,一头是拐角,一头锚入墙。
2013-02-08 23:12:54
-
左边的剪力墙是不是定义成了一个整体暗柱了,如果是软件计算非结果就是正确的。 当满足直锚时,纵筋的锚固长度是laE且≥0.5hc+5d,截图中hc=2500,d=16,则锚固长度=0.5*2500+5*16=1330. 右端就是一个锚固长度512
2013-02-08 16:46:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看