huchenshinobi 2013-02-19 15:01:57 | 北京市 其他专业 | 872查看 6回答
悬赏高分求高手解答钢筋算量墙体设置问题
钢筋算量中-1层的墙和暗柱的底标高应设置成基础底标高还是基础顶标高(或者层底标高)我试验过有的时候这两种设置的钢筋量是一样的,有的时候就有量差 而且钢筋三维有的时候是一样的有的时候也有区别 请高手们用整个工程的不同位置的墙体分别实验给出一个明确的答案,我一直都是基础层和-1层分开画的 基础层就只画筏板 -1层开始画墙,但是最近对量时候发现施工方是按筏板底标高设置的 整层量差有好几吨,请老鸟们明示哪种做法是正确的!!!!问题补充:我明白墙和暗柱的钢筋都是从筏板底生根,可墙和暗柱都按照筏板顶标高和层底标高设置的话查看钢筋三维一样是下插到筏板里,在钢筋编辑里查看竖向钢筋的长度也都是一样的,但是有的时候就是有量差 另外我一直基础层和-1层分开画,设置墙体钢筋为-1层层底标高是因为广联达官方视频是这么教的,但是感觉施工方这么设置也不是没道理。 有的墙分别用两种设置出来的工程量是一样的 钢筋三维也都是一样的 不存在没有插筋的情况 但是有些部位的墙就有量差 虽然都不算大的量差 但是整层下来就多了
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
同意各位师傅的意见。
2013-02-20 10:29:02
-
钢筋算量中-1层的墙和暗柱的底标高应设置成基础底标高还是基础顶标高(或者层底标高) 回答:层底标高。但是基础层也要建立墙和暗柱,这样才有我们通常所说的插筋。这样就不会差了。ok?
2013-02-19 15:32:35
-
墙应该设置成层底标高的
2013-02-19 15:13:22
-
基础层和-1层分开画并不是导致钢筋量差别的原因,是墙和柱的底标高设置有问题,按筏板底标高设置墙和暗柱的底标高才是正确的,因为墙和暗柱钢筋都是从筏板底生根的。你如果设置的墙和暗柱的底标高也是筏板底标高那么查一下施工单位在筏板马凳钢筋里是不是隐藏着钢筋。 回复追问:。“有的墙分别用两种设置出来的工程量是一样的 钢筋三维也都是一样的 不存在没有插筋的情况 但是有些部位的墙就有量差”的原因是墙的位置和筏板厚度都有关系如果你在工程设置里将设置修改成统一的就不该有量差了。将工程设置截图给你不知你是否能够悟出其中的道理而走出误区。希望能对你有所帮助。
2013-02-19 15:17:18
-
一句话 层底标高
2013-02-19 18:45:58
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看