huchenshinobi 2013-02-19 16:28:56 | 北京市 其他专业 | 947查看 5回答
悬赏高分求高手解答钢筋算量墙体设置问题
钢筋算量中-1层的墙和暗柱的底标高应设置成基础底标高还是基础顶标高(或者层底标高)我试验过有的时候这两种设置的钢筋量是一样的,有的时候就有量差 而且钢筋三维有的时候是一样的有的时候也有区别 请用整个工程的不同位置的墙体分别实验给出一个明确的答案,我一直都是基础层和-1层分开画的 基础层就只画筏板 -1层开始画墙,但是最近对量时候发现施工方是按筏板底标高设置的 我明白墙和暗柱的钢筋都是从筏板底生根,可墙和暗柱都按照筏板顶标高和层底标高设置的话查看钢筋三维一样是下插到筏板里,在钢筋编辑里查看竖向钢筋的长度也都是一样的,但是有的时候就是有量差 另外我一直基础层和-1层分开画,设置墙体钢筋为-1层层底标高是因为广联达官方视频是这么教的,但是感觉施工方这么设置也不是没道理。 有的墙分别用两种设置出来的工程量是一样的 钢筋三维也都是一样的 不存在没有插筋的情况 但是有些部位的墙就有量差 虽然都不算大的量差 但是整层下来就多了
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
底标高应该设置为基础底标高就不会有差别了,比方说基础层高度是0.5,筏板厚度是500,负一层的底标高和筏板基础的顶标高正好一至,那么无论输入层底标高和基础底标高钢筋量都是一样的,假如基础层高度为1米,筏板或者独立基础的高度有500的,也有1000的,负一层的底标高和基础顶有间隔的墙、柱只有设置为基础底标高才会生成插筋。
2013-02-20 11:35:52
-
基础层和-1层分开画并不是导致钢筋量差别的原因,是墙和柱的底标高设置有问题,按筏板底标高设置墙和暗柱的底标高才是正确的,因为墙和暗柱钢筋都是从筏板底生根的。“有的墙分别用两种设置出来的工程量是一样的 钢筋三维也都是一样的 不存在没有插筋的情况 但是有些部位的墙就有量差”的原因是墙的位置和筏板厚度都有关系如果你在工程设置里将设置修改成统一的就不该有量差了。将工程设置截图给你不知你是否能够悟出其中的道理而走出误区。希望能对你有所帮助。
2013-02-19 17:00:25
-
层底标高,别的你不用考虑。
2013-02-19 18:48:35
-
筏板是基础层, 以上是负层。 量差应该是基础厚度不同造成锚固不同引起的。仔细检查下。 还有是筏板与墙不分层后就少了接头了,这也会影响量的。
2013-02-20 08:48:13
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看