• 安装算量中一根管内有三种线要如何设置

    在做弱电的时候楼层可视对讲机穿PC20管有SYV-75-5+RVV5*0.5+RVV2*1.0在软件中要如何做了,最好有截图,还有就是分户弱电箱从桥架出来只有一根CAD线,可是代表着两个回路1、SYV-75-5-PC20;2、2(UTP-5e-PC16)在软件中又是怎么做了?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 输入时加斜杠;SYV-75-5/RVV5*0.5/RVV2*1.0 。

    2013-03-02 14:40:55 

  • 1、一个问题就像楼上说的不同线形之间用斜杠分隔,如我截图输入就可以了。 2、同一根CAD线代表多种配管的时候,那段线可以用组合管道功能处理。和桥架不同,组合管道本身是不计算工程量的,桥架只能计算配线,组合管道是能计算配管+配线的。 3、具体操作你还是看一下视频。http://www.fwxgx.com/school/video_course/show/8248?video_course_id=208&from= 这是地址

    算量

    2013-03-02 16:53:54 

  • 在电缆规格处输入SYV-75-5/RVV5*0.5/RVV2*1.0,一根CAD线表示多个回路用组合管道构件处理即可。

    2013-03-03 00:18:31 

  • 同意楼上的做法!

    2013-03-02 20:28:57 

  • 用斜杠分开即可

    2013-03-03 08:33:57 

  • 同意龙龙的说法

    2013-03-03 21:20:42 

  • PC20管有SYV-75-5+RVV5*0.5+RVV2*1.0管会不会小了,,要识别的话可以再电缆导管里面SYV-75-5/RVV-5*0.5/RVV-2*1.0 一根CAD线,可是代表着两个回路1、SYV-75-5-PC20;2、2(UTP-5e-PC16)在软件中又是怎么做了,,,,可以用组合管道识别,或自己再画一根管上去啊