    一种情况是:疏散指示灯自带蓄电池的,两根线就够用了。 另一种情况:一条应急电源线 ,一条正常电源线(相线),一条零线 ,也就是说要三条线。 个人看法,仅供参考。

    2013-03-04 11:06:16 

  • 是否是灯自带电源? 你说的是也

    2013-03-04 22:30:51 

  • 疏散指示灯自带电源,能自动充电,发生火灾并且停电时用于指示疏散出口。

    2013-03-04 09:59:31 

  • 疏散指示灯自带蓄电池的,三根线。火线、零线、地线。 疏散指示灯不自带蓄电池的,是四根线、两根火线、一零线,一地线。

    2013-03-04 12:33:10 

  • 疏散指示灯不自带蓄电池的,是四根线、两根火线、一零线,一地线。其中有1根火线是备用电源中来