• 请问地暖下的砼发泡层能不能套“8-177 泡沫混凝土块”——河南。

    “8-177 泡沫混凝土块”是用在哪的?它的施工工艺是什么?跟地暖下面的砼发泡层相同吗,有什么不一样的地方吗? 如果不能套8-177,那砼发泡层应该套哪个定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    8-177是屋面保温层,地暖下面的填充层一般套用装饰定额地面垫层相关子目。 混凝土发泡层可以参考1-153炉渣混凝土垫层子目,换主材,施工工艺接近。 泡沫混凝土是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。

    2013-03-07 15:49:13 

  • 泡沫混凝土块,这里应该指的是砌块,是用来砌墙用的,,地暖下的应该套用泡沫混凝土保温层。 是的话就可以直接套取了

    2013-03-07 10:06:03 

  • 同意楼上的·回答。

    2013-03-07 18:14:53 