-
10****@qq.com 2013-03-13 20:24:32 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1156查看 1回答
屋面板配筋问题。。。。。
图纸说明中说,图中屋面板应考虑温度筋,板面无钢筋处设。双向A8150~300附加温度经,与板面筋搭接300MM。这里说的板面无钢筋是说只有底筋没有面筋的板么,如果有跨板受力筋呢,这里的150~300又怎么考虑,最后说的搭接300MM在哪里设置呢,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸说明中说,图中屋面板应考虑温度筋,板面无钢筋处设。双向A8150~300附加温度经,与板面筋搭接300MM。这里说的板面无钢筋是说只有底筋没有面筋的板么——是的你的认识是正确的。 如果有跨板受力筋呢——跨板受力筋也是面筋,所以板面全部被跨板受力筋覆盖的板也不需要布置温度钢筋。 这里的150~300又怎么考虑——这个还应该有设计说明的,A8-150~300需要确定布筋间距的范围和条件。 最后说的搭接300MM在哪里设置——在工程设置里进行设置。见截图:
2013-03-13 20:43:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看