• 关于电缆和电线进入配电箱(柜)预留问题

    AP(600*1600*300)落地安装。电缆进入AP,预留多少呢?是不是0.6m+1.6m+1.5m,即宽加高再加电缆头的预留1.5m???还是多少呢??? AL1(500*800*320)挂壁明装。那么BV线和电缆进入AL1的预留量又分别是多少呢??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是对的。进入AP预留半周长和电缆头预留1.5米;进入AL1,电缆预留还是同上,当然还得看是否做电缆头;电线进入只预留半周长,电线采用有无端子接线。

    2013-03-18 12:11:02 

  • 电缆敷设的附加长度 序号 项 目 预留长度 (附加) 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁、柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内,即:电缆工程量=施工图用量+附加及预留长度。

    2013-03-21 10:41:07 

  • AP箱电缆长度=延长米+箱体半周长+1.5*2电缆头+延长米*1.025,电线长度=延长米+箱体半周长 注:组价时考虑预留量,清单列延长米。

    2013-03-22 11:28:49 