• 电缆、电线进入配电箱预留问题

    APZ(600*1600*300)落地安装、1AP(600*600*200)距地1.5M安装,APZ到1AP水平距离为100M,桥架安装高度4.5M。请问一根YJV-4*25+1*16的电缆,从APZ到1AP的工程量是多少????是不是100(水平)+(4.5-1.6+4.5-1.5-0.6)[垂直距离]+(0.6+1.6+1.5+0.6+0.6+1.5)[预留配电箱半周长+1.5M的电缆头预留]
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    APZ(600*1600*300)落地安装、1AP(600*600*200)距地1.5M安装,APZ到1AP水平距离为100M,桥架安装高度4.5M。请问一根YJV-4*25+1*16的电缆,从APZ到1AP的工程量是多少????是不是100(水平)+(4.5-1.6+4.5-1.5-0.6)[垂直距离]+(0.6+1.6+1.5+0.6+0.6+1.5)[预留配电箱半周长+1.5M的电缆头预留] APZ(600*1600*300)落地安装、1AP(600*600*200)距地1.5M安装,电缆是从APZ顶上进入还是底部进入?如果都是从顶上进入的话:就是(100(水平)+【APZ垂直距离】(4.5-1.6)+【1AP垂直距离】(4.5-1.5-0.6)+【APZ预留配电箱半周长】(0.6+1.6)+【1AP[预留配电箱半周长】)*【电缆敷设系数】1.025。 需要注意的是, 1、这种电缆是YJV-4*25+1*16的电缆结算所谓的4+1电缆,是5芯的,定额是按照3芯编制的,5芯的电缆定额系数*1.3. 2、一根电缆一般两头都要做终端头(干包式电缆头)、数量是两个。终端头的预留长度才是1.5米,(如果配电箱预留长度小于1.5米则按照1.5米计算)。 3、安装位置,是不是在管廊内,如果是,则要调整定额中的人工系数1.3。(注意:第一条是定额系数*1.3.第一条是定额中的人工系数1.3)

    2013-03-19 18:52:23 

  • 是100(水平)+(4.5-1.6+4.5-1.5-0.6)[垂直距离]+(0.6+1.6+1.5+0.6+0.6+1.5)[预留配电箱半周长+1.5M的电缆头预留]。

    2013-03-18 21:43:33 

  • 配电箱半周长已经包括电缆头预留了,不能再加电缆头预留长度1.5 ,其它都正确。

    2013-03-18 10:38:54 

  • APZ垂直:4.5-0.3;预留为2米,1AP垂直:4.5-1.5;预留为2米,下进线。加上水平长度后的总量乘以1.025(2.5%的波幅预留)即是电缆的总长度。

    2013-03-18 11:24:55 

  • 电缆、电线进入配电箱预留配电箱半周长就行了。

    2013-03-18 11:49:01 

  • YJV-4*25+1*16 这是电缆,电缆进配电箱是预留2m,计一个干包式电缆头

    2013-03-18 16:23:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题