大陆仔 2013-03-21 16:12:33 | 北京市 安装 | 4789查看 4回答
壁挂配电箱后预埋大接线盒,这个盒子怎么套定额,是必须要计入总量的吗?
施工时壁挂的配电箱在其后面的墙体里都应预埋一个大的接线盒。 1.这个接线盒的尺寸怎么确定? 2.这个大接线盒套接线盒定额可以吗? 3.如果设计文件中没有说明这个大接线盒到底要不要装,是不是必须在算量的时候统计一个啊? 4.
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳施工时壁挂的配电箱在其后面的墙体里都应预埋一个大的接线盒。 1.这个接线盒的尺寸怎么确定? 2.这个大接线盒套接线盒定额可以吗? 3.如果设计文件中没有说明这个大接线盒到底要不要装,是不是必须在算量的时候统计一个啊? 我来回答:1、准确讲应该叫接线箱,此项尺寸应根据明装箱暗配管的回路大概确定,不能比明装箱大,一般300*400足够。2、套用暗装接线箱定额子目。3、一般暗配管进明装箱均由此接线箱直接统计即可。
2013-03-22 11:04:48
-
设计没有的做现场签证
2013-03-21 16:27:49
-
施工时明装的配电箱(暗配管)在其后面的墙体里都先预埋一个大的接线箱(俗称后背箱)。 1.这个接线盒的尺寸怎么确定?(尺寸的大小与明装配电箱的配管多少即回路有关) 2.这个接线箱套接线箱定额可以吗?(套6-373~6-375接线箱子目) 3.如果设计文件中没有说明这个大接线盒到底要不要装,是不是必须在算量的时候统计一个啊?(与设计说明没有关系,按施工工艺施工,直接统计。)
2013-03-21 17:30:08
-
施工时壁挂的配电箱在其后面的墙体里都应预埋一个大的接线盒。 1.这个接线盒的尺寸按穿线管的长度确定。 2.这个大接线盒套接线箱安装定额。 一般是不需要装的。如果是明配管,管可以直接进箱。如果是暗配管,只需要有个预留洞就行。
2013-03-21 20:27:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看