• 独立基础钢筋

    老师您好! 如图所示 1. 12G901-3第24页规定,对称独立基础底板钢筋长度≥2500mm时缩筋10%, 见照片1, 照片2 中的单柱基础一边2.7m,另一边3m,均大于2.5m,缩筋布置,可另一个双柱基础的长度也符合,(照片3),为何不满足缩筋条件呢? 缩筋的条件不适用于双柱对称独立基础吗? 还是说根据具体的设计而定呢? 谢谢!!! 2. 我们工程造价人员在计算独立基础钢筋长度时,需要扣除保护层吗? 我觉得是的,可现场工长说保护层都不要扣,直接按基础长度算,预算按大的算,不然现场怎么省下材料呢~ 另外算根数时也是,广联达直接用基础长度/间距+1,不扣保护层,我们实际手算时要不要扣呢? 谢谢!!!

    手算

    基础底

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在设置里改一下规则就都可以了

    2013-03-24 20:24:15 

  • 首先缩筋不适合独基如果有说明的话结构设计说明会有,第二软件中是按11G执行,大于2.5m L=0.9l 小于2.5m L=l-2个保护层。这是11G规定的现场抽料也要这么执行。