• 关于新图集钢筋接头百分率不宜大于50% 解释

    11g新图集钢筋接头百分率不宜大于50%,这一条可以理解为钢筋接头百分率是可以100%的对吗?那么在图纸不明确给出百分率的情况下,问题1:钢筋接头百分率是否可以直接采用100%? 问题2:图纸上未标明,但是说按***图集做法,是否可以直接按此图集做法实施?(类似问题1) 跪求指点,回答满意另有答谢。

    问题补充:03g图集上标明的是不可大于50%,11g图集是“不宜” 可以解释为“最好不”

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 你的理解是对的,“不宜” 可以解释为“最好不”,而所谓“最好不”就是在可以采用50%搭接的情况下就不要采用100%的搭接了,反过来说,当某种情况下不能采用50%搭接,那也就只能采用100%搭接的,这是允许的,只不过搭接长度修正系数要取1.6 因此在一般情况下,大家都是采用50%的搭接,一是符合规范要求,二是减少了搭接的长度。

    2013-03-26 14:49:44 

  • 应该是说钢筋接头在同一个位置上,钢筋接头焊接根数,不宜大于总根数的50%。

    2013-03-25 13:45:32 

  • 问题1:不可以采用100%,图集已明确说明接头允许百分率不宜大于50%; 问题2:可以按此图集实施,现行的设计规范要求必须采用11G钢筋图集。

    2013-03-25 14:08:20 

  • 钢筋接头百分率的定义是不宜大于同一截面内钢筋截面面积的50%。 不是同一个截面,是同一个连接区域,不宜不大50% 钢筋接头百分率是否可以直接采用100%? 问题2:图纸上未标明,但是说按***图集做法,是否可以直接按此图集做法实施?(类似问题1) 跪求指点,回答满意另有答谢。 100%的接头,一般不允许,只有一类机械连接时可以,但是一般现场都是按规范施工,不允许的

    2013-03-25 14:12:17 

  • 同一截面钢筋接头不宜超过50%数量,同一截面有三根筋,在同一截面可以设二个接头。

    2013-03-25 16:02:05 

  • 那是一个笼统的说法看具体使用部位参照构件类型大样连接方式一般100%的接头用于后浇带

    2013-03-25 16:15:06 

  • 钢筋接头百分率的定义是不宜大于同一截面内钢筋截面面积的50%。 不是同一个截面,是同一个连接区域,不宜不大50%.在施工过程中没有办法施工时是可以的,但是要增加修正系数1.6.一般按规范施工,不允许的。一般图纸没有明确规定时最好用25%和50%,不要增加自己在工作中的麻烦。

    2013-03-25 19:11:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题