小果 2013-03-25 16:57:50 | 辽宁省 安装 | 2063查看 3回答
连接安全出口指示灯竖向管计算
如图所示,有进线和出线的那个安全出口指示灯,竖向管是算一根还是两个,配线又怎么算。比如安装高度是:2.4m,层高是3.8m,配线为BV-4*2.5,cc。垂直管的工程量是3.8-2.4=1.4m,线的工程量是1.4*4=5.6m
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
安全出口指示灯的接线盒在安全出口指示灯正后面.和插座回路一样算。串联连接。只要中间经过的灯具都要算2根,除了在现浇面增加接线盒(一般设计图上是没有的,需办签证单)。
2013-03-26 07:41:49
-
此图两个安全出口指示灯,其中一个应计算两条垂直管及线,因为管线通过灯位接线盒。
2013-03-25 17:19:02
-
如图所示,有进线和出线的那个安全出口指示灯,竖向管是算一根还是两个,配线又怎么算。比如安装高度是:2.4m,层高是3.8m,配线为BV-4*2.5,cc。垂直管的工程量是3.8-2.4=1.4m,线的工程量是1.4*4=5.6m 答:按照两根计算的。根据你说的,需要计算的线管有3.8-2.4=1.4*2=2.8,配线为BV-2.8*4=11.2米。
2013-03-25 17:14:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看