-
wz840282 2013-03-27 13:51:57 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1428查看 4回答
柱锚固问题
为什么有的柱子没有锚固,而是算露出长度?已是转换层顶,上层每有柱子了,已判断边角柱。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 目前软件在变截面纵筋弯折锚固的计算上存在两个问题:一是剪力墙变截面时,下部剪力墙的垂直筋不是按弯折锚固计算而是按露出长度计算的,二是转换层的框支柱封顶时也不是按弯折锚固计算的,而是按直伸计算的。 因此,你的软件出现这样的计算结果也是正常的。处理方法是:在定义框支柱时,在需要弯折锚固的纵筋前面加上*号,比如*12C25+4C25,这样汇总计算后,该柱就有12根纵筋是弯折锚固的,4根是直伸的。
2013-03-27 16:38:47
-
顶层柱只要进行了“边角柱自动判断”就不应该出现截图所示这种情况,请检查是否顶层柱有漏判断的情况(重新拉框选择所有柱点击“自动判断边角柱”进行汇总计算,然后再三维柱钢筋看是否解决这一问题)。检查工程设置的节点设置是否有误(软件默认的都是封顶锚固节点)。另外仔细查看楼层设置里有没有局部增加层或有问题柱的起点顶点标高是否输入有误。
2013-03-27 15:06:29
-
你的这个问题应该不是顶层柱的缘故。应该是上面还有构件的问题,你可以仔细检查一遍。
2013-03-27 15:25:32
-
可能上面有构建
2013-03-27 16:35:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看