兆维 2013-03-28 16:59:36 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 863查看 1回答
算量软件中屋面梁下部钢筋锚固长度弯钩为什么往上弯呢?
屋面梁折梁角度160度,上部钢筋是正确的,只是下部钢筋弯钩向上弯,实际需要往下弯。。。求解答。。。谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这可能是钢筋三维显示问题,你可看一下编辑钢筋的长度对不对
2013-03-28 18:02:21
-
关于广联达钢筋算量软件 钢筋弯钩长度是按软件默认长度 还是自己手动设置
关于广联达钢筋算量软件 钢筋弯钩长度是按软件默认长度 还是自己手动设置 默认设置的钢筋弯钩是否过长了 2个弯钩间都能接触了 该怎么设置 各位老师指点下
-
框柱的箍筋在梁的上下部都有50mm不布,钢筋算量软件里,为什么只考虑梁的上部50mm不布?
柱箍筋的问题: 1、框柱的箍筋在梁的上下部都有50mm不布,钢筋算量软件里,为什么只考虑梁的上部50mm不布? 2、节点区内箍筋距梁上下表面各50mm,软件为什么不考虑呢? 谢谢。
-
请问专家们:在钢筋算量2009中,基础梁遇承台,基础梁要怎样画?在国标图集中,基础梁伸入承台的钢筋长度为锚固长度,但是软件中不是这样算的。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看