欢欢 2013-03-31 15:44:52 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1905查看 5回答
主梁与次梁附加密箍
说明上说的主梁与次梁相交,在主梁两侧各设置三个加密箍, 次梁与次梁相交,在次主梁两侧各设置三个加密箍, 我的问题是 1.在计算设置框架梁里面只有在次梁两侧付加箍,那主梁加箍我应该如何设置 2.次梁与次梁相交就是井字梁了,这个我又应如何操作? 谢谢您帮我解答一下!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在提取梁跨后再相应位置输入即可
2013-03-31 15:48:48
-
看我的截图示意,箭头就是应该在这条梁上设置。 井字梁的两道梁上都要设置(互为主次)。
2013-03-31 15:48:02
-
你好! 主梁与次梁相交,主梁两侧设三道加密箍,这个在软件里设置如下图1. 次梁与次梁相交,在次梁两侧各设置三道加密箍,这个在软件里的设置如下图2.
2013-03-31 15:57:06
-
可以用自动生成吊筋生成加密箍筋,方便快捷直观
2013-03-31 16:31:52
-
支持木子的回答,补充你的追问:两侧一共是6,每侧3
2013-03-31 20:58:52
-
两集中处的支承梁和井字梁每侧配置三个附加密箍,每侧包括几本箍筋共四个,间距50,直径和肢数与箍筋相同? 这个该怎么设置啊?问题补充:那个间距50哪?和基本箍筋间距不一样?
-
如图,1。主梁和次梁都附加箍筋了,我在计算设置中输入6只是主梁附加箍筋了,次梁怎么办? 2。为何我在画图界面用自动生成吊筋,设置和钢筋汇总计算总量没有变化。
-
如图,1。主梁和次梁都附加箍筋了,我在计算设置中输入6只是主梁附加箍筋了,次梁怎么办? 2。为何我在画图界面用自动生成吊筋,设置和钢筋汇总计算总量没有变化。
-
当主梁与次梁有三处相交时,就要加6*3=18道 可是如果次梁宽度为200 那是否扣减一定的箍筋的数量呢? 否则原本100/150布置的 加上附加的钢筋 最后比间距100的还多
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看