解决箍筋加密至第一道次梁
在设置主梁的原位标注时,遇到一个问题:箍筋加密至第一道次梁,怎么解决呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以把这一跨梁设置为全部加密。
2011-11-24 19:26:50
-
在梁评法表格的箍筋加密长度栏下直接输入箍筋加密长度即可,比如从柱边至次梁边为2000mm,直接输入2000即可,还可以在箍筋栏下输入A8@100(2)[2000];A8@200(2)[2500];A8@150(2)[1500]。 你输入要加密的长度,箍筋加密以外的软件会自动计算为不加密的箍筋间距。
2011-11-24 19:45:54
-
楼上说的是对的,