1,对于利用基础两根通常钢筋焊接作为接地体的建筑来说,每个楼的四角引出的扁钢是接地母线吗?接地钢板用在什么地方? 2,卫生间内等电位箱与每层圈梁跨接是不是属于接地跨接线?应该套什么定额? 3,基础接地极与引下线之间的焊接点应该套什么定额?具体应该怎么计算.一般每根引下线含两根钢筋,这个焊接点没出引下线是按照一处计算还是两处计算? 4,屋面避雷网与引下线的连接焊接点是不是也要计算? 5,屋面上有露台栏杆,是不是也应该计入避雷网?如果不计入,应该怎么套用定额? 6,屋面上也有预埋的固定太阳能的架子,是不是也计算焊接点?还是计算接地跨接线? 最好能够提供参考证据. 回答详细并提供参考依据的我会加分
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、对于利用基础两根通常钢筋焊接作为接地体的建筑来说,每个楼的四角引出的扁钢是接地母线。接地钢板焊接在.引出的扁钢上。 2,卫生间内等电位箱与每层圈梁跨接不属于接地跨接线。应该套2-837 。 3,基础接地极与引下线之间的焊接点应该套2-839,每一处按两根钢筋计算,四根钢筋计算两处。 4,屋面避雷网与引下线的连接焊接点是不是也要计算?不能计算。 5,屋面上有露台栏杆,是不是也应该计入避雷网?如果不计入,应该怎么套用定额?露台栏杆和避雷网连接,如果距离近可套接地跨接线,距离远可套2-837 。 6,屋面上也有预埋的固定太阳能的架子。其架子的避雷是用一根直径10的镀锌圆钢通长连接的,直接计算在避雷网内。