• 柱钢筋计算

    同一个属性的柱,为什么布置到角柱和中间,算的钢筋量不一样,钢筋量差了一样。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、这是你的柱上层没有绘制柱,软件自动判断是顶层了。顶层柱的边角柱和中柱,钢筋的锚固是不一样的,所以钢筋量不一样。

    2、基础什么情况,基础不分边角的啊。

    3、只要按照正确的方法绘制的,应该不会错。基础什么情况,最好你重新提问,带着截图。

     

     

    钢筋计

    量差

     

     

    2013-11-08 11:01:43 

  • 你好:边角柱在顶层时计算的结果会不同的,顶上的锚固方式不同。

    答疑解惑

     