• 河北定额规定电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目。应怎样正确理解?

    河北定额规定电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目。 比如说 我有一栋楼26层83米高: 1.1层至26层在电缆井沿桥架垂直敷设的电缆怎么套定额? 是不是要计算1到6层的电缆量套一次电力电缆敷设定额 然后再计算6层到26层的电缆量套电缆沿垂直通道敷设? 2.如果是10层到26层的电缆怎么套定额? 是将10层到26层的电缆总量直接套电缆沿垂直通道敷设定额? 还是将10层至16层的垂直电缆总量套电力电缆敷设定额,然后将16层至26层的量套电缆沿垂直通道敷设定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一,必须符合通道的定义,电缆井如果层层有楼板就不能算通道。 第二,符合二个定义后,按经过电缆井的全部电缆工程量计取人工降效(即人工乘以3.0系数),就象建筑高度超过20米,计算高层超高费是按整个楼的工程量,而不是只计算超过20米的工程量。

    2013-04-08 09:12:17 

  • 这句话的意思是高层建筑电缆井内垂直敷设的电缆均套沿垂直通道敷设项目,而20米以内建筑不适用。26层的建筑不能分开套项(都套沿垂直通道敷设项目)。

    2013-04-07 14:32:57 

  • 只有超过规定值时才能用,定额中20米以内已考虑了

    2013-04-07 16:33:01 

  • 套电力电缆就行 垂直通道敷设项目应用条件是从顶到底都通着 中间无楼板 超过20m 或6层