• 我的理解是只有明敷的电缆才能算竖直通道敷设,电井内穿管和穿桥架的电缆都不能算

    竖井内

    2019-07-04 08:49:28 补充

    但是北京定额对竖直桥架内敷设电缆没有任何难度系数说明,在江苏安装定额2014补充定额内规定:

                                                                                    第八章  电缆

                                                                                           说  明

    1、电缆在竖直通道内桥架中敷设,按不同材质及规格套用相应水平电缆敷设定额乘以系数 1.2, 电缆穿越电缆竖井敷设,其工程量应按竖井内电缆的长度及穿越过竖井的电缆长度之和计算。

    2、竖直通道定额适用于在竖直通道内采用支架固定直接敷设的电缆,按不同材质及规格套用。

    2019-07-04 08:52:52 补充

    第二个问题是:我们这边会展中心项目层高超过20米,但是垂直部分电缆敷设都不是连续性的,是部分竖直敷设再水平,再竖直,单次竖直敷设部分不超过20m,外包队伍要求把所有竖直部分工程量合计,乘以3倍人工系数,我该如何是好

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,你的理解是正确的。

    2019-07-04 08:49:01 

  • 只要是竖直通道敷设都是需要计算的

    2019-07-04 09:10:42 

  • 我的理解是只有明敷的电缆才能算竖直通道敷设,电井内穿管和穿桥架的电缆都不能算。

    答:看全统定额解释,规定什么情况套用竖直通道子目。看截图。另有河南省的定额解释,也不一定就对,就是分享一个思路。

    21.竖向通道电缆敷设的适用范围是什么?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?
    答:竖直通道电缆敷设定额适用于在20m或(6层)以上高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用。如果电缆敷设在20m(或6层)以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖井通道的桥架内,同样适用,否则不适用。电井

    第二个问题是:我们这边会展中心项目层高超过20米,但是垂直部分电缆敷设都不是连续性的,是部分竖直敷设再水平,再竖直,单次竖直敷设部分不超过20m,外包队伍要求把所有竖直部分工程量合计,乘以3倍人工系数,我该如何是好

    答:只要竖井内,就不无论是垂直的还是水平的,工程量应该合并计算。至于3倍系数,要看合同和定额规定。

    首次提交 2019-07-04 10:12:00  最近修改2019-07-04 10:13:18 (修改过1次)

  • 一、北京定额只有真正的垂直通道安装电缆,才能计算难度系数。对于每层有楼板的电气竖井,里面的电缆安装不计算难度系数。

    二、对于超过20米的电气井内的桥架(里面的空间类似于垂直通道,施工有一定的难度),可以参照全统定额,记取难度系数。

    首次提交 2019-07-04 17:59:18  最近修改2019-07-04 18:00:27 (修改过1次)

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题