• 请问ZRBV-(3X2.5)MR转-MT20/SCE中的“MR转”、“MT20/SCE”是什么意思?

    请问ZRBV-(3X2.5)MR转-MT20/SCE中的“MR转”、“MT20/SCE”是什么意思?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • MR是金属线槽,MT是电线管,SCE是吊顶内。 综合起来是阻燃铜芯导线3芯2.5mm2线,有金属线槽敷设转为电线管敷设在吊顶内。

    答疑解惑

    2013-04-10 14:30:40 

  • 请问ZRBV-(3X2.5)MR转-MT20/SCE中的“MR转”、“MT20/SCE”是什么意思? 答:先穿桥架然后走电线管敷设的。

    2013-04-10 16:30:24 

  • 对啊,,电线管跟线槽连接的地方就叫转接

    2013-04-10 18:15:23 

  • MR是金属线槽,MT是电线管,SCE是穿电线管沿顶板明敷设, 总体意思是阻燃铜芯导线3芯2.5mm2线,有在金属线槽里敷设改为穿电线管沿顶板敷设。

    2013-04-10 21:17:46 

  • MR金属线槽 SC 电线钢管

    2019-09-03 17:42:41 