• 构造柱施工和预算应该设置几根?

    图纸要求: 1)隔墙尽端、围护墙与隔墙交界处、独立墙跺、大于2100的洞口两侧设置构造柱 问题一:隔墙尽端是不是包括内墙相交的位置?具体哪些是隔墙尽端。 问题二:预算时,图中1--9的位置哪里需要设置构造柱? 问题三:施工时:同种1--9的位置哪里布置构造柱?

    墙跺

    问题补充:图中1--9都是属于隔墙尽端吗? 根据设计要求,1---9都设?哪里的设计要求? 谢谢~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题一:隔墙尽端是不是包括内墙相交的位置?具体哪些是隔墙尽端。 ——一般是说自由端 问题二:预算时,图中1--9的位置哪里需要设置构造柱? ——根据设计构造要求,这些位置都可以设置构造柱的 问题三:施工时:同种1--9的位置哪里布置构造柱? ——如果设计有要求,这些位置是都要设置构造柱的

    2013-04-16 14:01:21 

  • 在转角处布置;布置构造柱后,一般墙长不超过5米。你可以按照5米一棵构造柱考虑

    2013-04-16 14:25:55 