• 双层双相的现浇板可以跳绑吗?

    双层双相的现浇板可以跳绑吗? 如果过可以有什么样的要求?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:一年以前用的工艺标准里双向受力的板都钢筋都必须满绑,GB50666-2011 5.4.7中明确了,板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘总分外可间隔交错绑扎。

    现浇板

    2013-04-19 13:04:35 

  • 双层双相的现浇板可以跳绑吗? 如果过可以有什么样的要求? 回答;可以隔一绑一的

    2013-04-16 16:50:47 

  • 双层双相的现浇板可以跳绑吗? 如果过可以有什么样的要求? 双层双向的现浇板钢筋可以跳绑,一般边处三行必须实绑,中间的可以跳绑。

    2013-04-16 19:30:28 

  • 这个一般在地方标准当中有相应规定:我们新疆钢筋工程工艺标准当中就明确规定“不可以”。 3.4.5 绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。 现浇框架结构钢筋绑扎工艺标准(513-2007)当中也有这样的要求。

    2013-04-17 07:51:03 