寂落天空 2013-04-16 16:48:08 | 辽宁省 其他专业 | 1848查看 4回答
双层双相的现浇板可以跳绑吗?
双层双相的现浇板可以跳绑吗? 如果过可以有什么样的要求?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:一年以前用的工艺标准里双向受力的板都钢筋都必须满绑,GB50666-2011 5.4.7中明确了,板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘总分外可间隔交错绑扎。
2013-04-19 13:04:35
-
双层双相的现浇板可以跳绑吗? 如果过可以有什么样的要求? 回答;可以隔一绑一的
2013-04-16 16:50:47
-
双层双相的现浇板可以跳绑吗? 如果过可以有什么样的要求? 双层双向的现浇板钢筋可以跳绑,一般边处三行必须实绑,中间的可以跳绑。
2013-04-16 19:30:28
-
这个一般在地方标准当中有相应规定:我们新疆钢筋工程工艺标准当中就明确规定“不可以”。 3.4.5 绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。 现浇框架结构钢筋绑扎工艺标准(513-2007)当中也有这样的要求。
2013-04-17 07:51:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看