djoney 2013-04-22 17:34:42 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1333查看 1回答
钢筋算量挡墙内侧竖向钢筋弯锚40*d在板内,外侧竖向钢筋通长伸入上一层挡墙后弯锚如果设置?
内侧钢筋C16@120,由基础到负一层板,弯锚到板内40倍d,外侧钢筋直接伸入到首层板内弯锚40*d。如图。 节点设置我也选择了,但是汇总计算后,内侧钢筋并没有弯锚,而是直接伸入到上层挡墙。下面是我的节点设置及汇总计算后的图。请大家帮忙看看问题出在哪里?应该怎么设置。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳16元钢筋前面加*号,使得他在本层锚固即可
2013-04-23 08:08:26