弦子 2013-04-23 10:41:11 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 778查看 1回答
不清楚用基础梁还是用框架梁来定义地下室底板梁?请各位好心人士帮帮忙!谢谢
以下图纸是地下室底板梁的一部分,请问:1、下面图纸中的KL 应该用框架梁还是用基础梁来定义?2、我用基础梁定义了,都是画到承台边线就断开,汇总后出现好多错误,基本上都是钢筋长度大于图元2倍的问题,我就将错误的那些梁更改属性为承台梁,汇总之后就没有错误了,这样做可以吗?对钢筋有没有什么影响啊?3、根据本工程来看,定义基础梁和定义框架梁的不同之处是什么?是支座吗?如果我定义框架梁,是不是要以柱子为支座?那么我定义基础梁其支座有事什么呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先是看它的说明,如果有“受力与框架梁相反”,那么肯定是按基础梁定义。如果原位标注的支座筋是在梁下侧,那么也是按基础梁定义了。
2013-04-23 10:44:46