• 砌体墙配筋的问题?

    A6-200 是 横向纵筋, 那3A10 是指的什么?在哪里输入能, 还有 那这道墙 ,没有 通长筋吗?

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:A6-200 是 横向纵筋, 那3A10 是指的什么:3A指的是通长筋 这个是现浇带的钢筋,相当于圈梁

    通长筋

    2013-04-23 12:09:56 

  • 用圈梁代替布置,它遇门窗洞时,计算的量会做扣减。

    2013-04-23 11:31:36 

  • A6-200 是 横向纵筋, 那3A10 是指的什么?在哪里输入能, 还有 那这道墙 ,没有 通长筋吗?3A10 是水平通长筋,在墙砌体里设置并输入钢筋信息,那这道墙 有 通长筋。