• 用的03G101 一、...

    用的03G101 一、①楼层框架梁上下纵筋直锚入柱内Lae(节点三)的统一设定节点设置计算,在编辑钢筋计算中为什么会出现公式描述二种情况?(1)上部通长筋公式描述为:节点设置锚固长度+净长+节点设置锚固长度,如(34d+净长34d),下部筋公式描述为:直锚+弯折+净长+直锚+弯折,如(34d+净长+34d)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件中计算结果是正确的。 梁上下部纵筋计算取同一节点,但是程序处理计算上部筋和下部筋时,取得不同的计算路径,所以看到公示描述不一致。