• 屋面框架梁在剪力墙内锚固的问题

    如下图设计大样所示,要求屋面框架梁所有上部纵筋伸至墙边向下锚固1.7倍lae,只是这个墙边是指下图1位置(暗柱边缘),还是指2位置(另一边的暗柱边缘),请各位师傅解答下,谢谢······· ps:有没有图集或者是规范之内的说明此情况,11g101-1好像只是说了屋框梁在柱内锚固········

    剪力墙

    屋框梁

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 以我理解,大样图所表示的情况是当屋面框架梁和剪力墙垂直相交的时候,即图中2所对应的位置。 11G图集里没有剪力墙结构的屋面框架梁构造,但一般情况下可以按顶层LL的构造去做。

    2013-04-25 13:16:43 

  • 一般按照满足锚固长度即可,及梁钢筋可以直锚La进剪力墙

    2013-04-26 05:00:57 