• 电缆 预留

    1.电缆进控制保护屏,及模拟盘预留为高加宽,和高压开关柜,低压配电盘、箱预留为2000.什么情况下用前者,什么情况下用后者?我对这个概念不是很清楚,我主要干民用建筑。? 2进动力配电箱预留为高加宽,还是2米?预留了之后,终端头的预留长度还在计算吗? 3,弯度系数2.5%,预留的电缆还计算这个系数码?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.电缆进控制保护屏,及模拟盘预留为高加宽,和高压开关柜,低压配电盘、箱预留为2000.什么情况下用前者,什么情况下用后者?我对这个概念不是很清楚,我主要干民用建筑。这不是分得很清楚吗,民用建筑一般是箱柜较多,用后者较多。 2进动力配电箱预留为高加宽,还是2米?预留了之后,终端头的预留长度还在计算吗?预留2米,还要加上电缆头预留1.5米。 3,弯度系数2.5%,预留的电缆还计算这个系数码?图示设计长度加上弯度系数,再加上各种预留。预留不计弯度系数。

    2013-04-26 11:03:41 

  • 进动力配电箱预留为高加宽,还需要考虑终端头的1.5m。 预留的电缆不考虑弯度系数。 计算的电缆长度*1.025+配电箱预留+电缆终端头预留

    2013-04-26 10:38:23 

  • 1.电缆进控制保护屏,及模拟盘预留为高加宽,和高压开关柜,低压配电盘、箱预留为2000.什么情况下用前者,什么情况下用后者?我对这个概念不是很清楚,我主要干民用建筑。? 答:全部按照预留2米进行考虑的,电缆没有预留半周长的,电线按照箱体半周长预留的。 2进动力配电箱预留为高加宽,还是2米?预留了之后,终端头的预留长度还在计算吗? 答:这个进出箱体预留与电缆头预留是不矛盾的,均需要单独计算。 3,弯度系数2.5%,预留的电缆还计算这个系数码? 答:电缆图纸工程量计算完成后乘以这个预留量就可以了

    2013-04-26 16:07:29 

  • 进箱寬加高,进柜宽加高加2m

    2013-04-26 17:06:11 