xiaochen 2013-05-08 15:52:44 | 广东省 安装 | 1095查看 2回答
自动报警的FS模块箱的问题
1从这个系统图可以看到模块箱负责一个区域,但是没有告诉是从哪里拉至模块箱.2.有多少种线,是什么线拉至到模块箱。3,这个模块箱作用是什么。4,自动报警的线一回路一回路是什么意思,是不是跟电线有区别。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1第二个问题我想问从消防控制室拉至端子箱是什么线,是不是跟端子箱到设备的线一模一样呢? 2信号线和其他线我在算量的时候都是就近算,这样算法对不对,应该我能T接就T接这样子。 1、从消防控制室接至端子箱和从端子箱接至设备的线不一定一样,例如电源线干线如果是采用ZRBV-4的线,那端子箱接至设备的就是ZRBV-2.5,或者通过控制电缆连接的设备,电缆的芯数可能会不同。这个要根据设计说明和系统图确定, 2、从图里可以看处,线路是从消防控制室连接每层的端子箱,再由端子箱分线连接层内的设备,端子箱的位置一般在竖井内,可通过竖井详图确认。
2013-05-08 16:46:53
-
1从这个系统图可以看到模块箱负责一个区域,但是没有告诉是从哪里拉至模块箱.2.有多少种线,是什么线拉至到模块箱。3,这个模块箱作用是什么。4,自动报警的线一回路一回路是什么意思,是不是跟电线有区别。 答:FS不是模块箱,而是一个信号箱。 1、表示一个防火分区的消防端子箱。这个是从消防控制室出来的。 2、从端子箱到设备的有信号线、电源线、电话线、广播线、启泵线等。 3、就是消防端子线,方便接线使用的。 4、就是不同作用的回路,比如信号线回路,电源线回路等
2013-05-08 16:15:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看