• 电气线路根数问题

    您好,我想问下,施工中的电路根数改怎么确定 例如系统中给的是3*2.5平方的线,设计说明中,要考虑接地。图纸中的三联单控开关,的连线出,是应该有5跟线,还是4跟线。这个该怎么确定,之后灯具和灯具要用几根线,该怎么确定。

    设计说明

    问题补充:像三联单控开关,在开关处,会有三根控制线,和一根火线,控制线是,连接到不同的灯具吗?以达到,分别开关的目的,并且,灯具和灯具直接的连线,还得有跟零线吧,也就是灯具和灯具直接需要5跟线,如果再考虑PE的话,就是6跟。不知道,我这样理解对不对。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、首先你先确定好三联开关分别是控制哪组灯具的,以图看,第一组灯是上面的两个灯,中间的两个灯,下面的两个灯,这是三组灯,三联开关分别控制。 2、进线是三线(火零地),这个没问题,进三联开关是三根控制线+一根火线。 3、其他灯具都是三根线,但是下面的一组灯连线,还有其他的地方的,所以,要增加一根火线。 4、其他灯具的三线,分别是控制线,零线,地线,是没有火线的。

    2013-05-09 10:15:29 

  • 三联单控开关,在开关处,会有三根控制线,和一根火线,控制线连接到不同的灯具。以达到分别开关的目的,灯具和灯具直接的连线没有跟零线,不是灯具和灯具直接需要5跟线,不考虑PE的不是6根线。这样理解不对。只有三根控制线,和一根火线

    2013-05-09 05:14:57 

  • 系统图如果是BV-3*2.5的话,在图纸计算的时候没有标明的全部按3线计算,如果有段标明4线,那这一段要按4线来计算,电气照明控制有时候是借用零线,所以就多出了根控制线,那么就是四根线了 电气系统图中标注BV--3x2.5--JDG25,表示这回路为三根线,平面图与系统图不一致时以系统图为准。

    2013-05-09 07:24:31 

  • 看一下我的截图。没有标注的是3根线。

    根数

    2013-05-09 08:16:26 

  • 照明系统图中给的是3*2.5的线,那就是一根火线,一根零线,一根PE线,所有灯具均接PE线。单控三联开关,开关处是四根线,一火线,三根控制线。其它布线需要看具体情况,看你现在的图,电源先到中间的第一个灯,那中间及左边的灯都是三根线。右边的灯就是四跟线,其中一根电源火线,一根零线,一PE线,一控制线。过第二个灯后是三根线。

    2013-05-09 08:18:47 

  • 图纸中的三联单控开关的连线出,应该有4跟线,分别是一根火线和三根控制线(一联开关一根)。之后灯具和灯具要用几根线,根据具体情况有5根的(三根控制线、一根零线、一根地线),有4根的(二根控制线、一根零线、一根地线),有3根的(一根控制线、一根零线、一根地线)。

    2013-05-09 08:25:39 

  • 计算电线的工程量应依据图纸标识结合系统图的标识进行计算,系统标识是3*2.5平方的线,计算就按3根计算;图纸中的三联单控开关如果没有标识就按4根计算,一根火线和三根控制线。

    2013-05-09 09:13:53 

  • 系统中给的是3*2.5平方的线,计算就按3根先计算。根据图示给的各系统图标识的线路根数计算量。

    2013-05-09 09:02:44 