• 关于电缆工程的几个疑问

    1、在电缆章节中,有一个电缆保护管的子目,我想问下这个子目什么条件下套用?电缆进入建筑物的进户线套的钢管是否要套用这个?如果是户外埋地敷设所穿的PVC管要套那个? 2、干包式、浇注式、热缩式的区别,都什么时间用? 3、我这里是湖北08定额,户内干包式终端头(中间头)分为普通的电缆头和5芯端头,我想问下,5芯的套5芯的,其他的都套普通的么
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、电缆保护管100以下的套用配管配线里的相关子目,户外PVC可套室外排水塑料管。2、干包式电缆头适用与VV、VV22系列的电缆室内低压电缆头的制作,浇注式以淘汰,热缩式可用于YJV系列电缆的室内外高低压的电缆头制作。3、一般电力电缆有3、4、5芯,4芯以下可视为普通的,做电缆头还是中间头5芯套5芯的,其余套普通的。