• 柱箍筋加密区

    钢筋2009,建非抗震框架柱,箍筋A10-100/200,为什么在其他属性里的上下加密仍然是空的?不填的话,汇总计算后, 软件只计算了搭接区的加密,为什么不能自动计算上下加密范围? 如下图,3600mm层高,箍筋个数计算了31个,梁高600

    上下加密范围

    下加密范围

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 属性里上下加密范围是按软件默认的max(Hn/6,柱长边尺寸,500)计算的,如果某个柱子的上下加密范围和软件默认的不一样,则要在属性里的上下加密范围输入,相同则不需要输入了。 你的柱子没有计算上下加密,是因为搭接区加密已经包含了上下加密区了,如果你把绑扎改成焊接或机械连接,软件就会计算上下加密的。

    答疑解惑

    2013-05-10 16:58:51 

  • 软件计算出31个箍筋没有问题。600(节点高)6个箍筋;上部加密为5个箍筋;下部加密为6个箍筋;中间非加密区为3600-600-500-500=2000 箍筋数量为2000/200-1=9个箍筋;搭接部位增加5个箍筋。纵筋箍筋数量为6+5+9+6+5=31.

    2013-05-10 16:51:30 

  • 工程设置里,计算设置有柱的设置

    2013-05-10 17:00:25 

  • 软件计算是对的,按照你的设置来计算

    广联达服务新干线

    2013-05-11 10:42:10 