• GDZ如下图所示,能不能用框架柱定义?

    GDZ如下图所示,能不能用框架柱定义?本工程是框支剪力墙结构,下图1的GDZ能不能像KZ一样用框架柱定义?我想用KZ定义,但是GDZ又是连着剪力墙的,到时候砼和模板是要归入剪力墙的,我想用端柱定义,可是端柱的属性编辑里边(如下图2),我要怎么把GDZ5的钢筋信息输入?跟表中的信息完全对不上。表中截面是500*400,角筋是4C16,b边一侧中部筋是2C16,h边一侧中部筋是2C16,箍筋类型是1(4*4),箍筋是A8@100/200,像图2中那样定义的话,画好计算以后,在编辑钢筋里查看,如图3,纵筋变成16根了,箍筋也不是4*4肢箍,这个到底应该怎么定义,求高手指点,说说具体步骤。谢谢

    编辑钢筋

    端柱

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、要用端柱定义,端柱与框架柱是有区别的。 2、GDZ5的属性输入上,全部纵筋应是12根,8根插筋(也应该是12根)是插入基础锚固,你可以把插筋的计算式与全部纵筋的计算式对比,纵筋1与插筋2对应,它们是搭接关系,同样纵筋2与插筋1也是如此。箍筋同样也是按间距大小计算出来的。

    2013-11-05 21:57:28 