54****@qq.com 2013-05-19 13:19:11 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1058查看 2回答
板钢筋两边标注遇不同跨度的板处理及遇支座剪力墙暗柱是否加密?
问题一:钢筋我是用画线布置的,而且暗柱也是被剪力墙覆盖了的,为什么负筋遇暗柱会自动加密了? 问题二:两边标注遇支座两边为不同跨度的板,长板,长的部分如何处理?如新建相关长度负筋,起点是否从两边标注终点300MM(因负筋从板边50MM起布置)起开始画,此假若负筋间距为400, 问题三:对于这种双边含支座的,具两边板跨度不一的,有自动识别板,使长的一边画成半边,短的一边,则没负筋,?谢谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.软件没有计算错误。 2.连着画,把起步距离改成S/2。(11G101-1中规定,板筋起步距离为S/2) 3.目前没有这功能。 对不起图上错了,怎么删除啊?
2013-05-19 15:19:26
-
回答问题1:看我的截图1,在软件中未出现异常的加密情况。负筋的加密范围与间距已经在定义的时候明确了。钢筋下料的时候没有加密区,但是我也发现软件中有这样的情况。一般出现在连梁段内。期待一起解决 回答问题二:两边标注遇支座两边为不同跨度的板,长板,长的部分如何处理?如新建相关长度负筋,起点是否从两边标注终点300MM(因负筋从板边50MM起布置)起开始画,此假若负筋间距为400 答:不用新建负筋,只是画上后单侧标注:如图3。起点就是上一根负筋的终点。不用再隔300mm。老师你可以自己三维实验不同的画法带来的不同布筋。 回答问题三:对于这种双边含支座的,具两边板跨度不一的,有自动识别板,使长的一边画成半边,短的一边,则没负筋,?谢谢。 答:不太理解老师的问题。板的负筋建议划线布置。 在按板边布置的时候,在遇到支座处会断开。所以也不存在老师的说法的情况。如图4
2013-05-19 15:35:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看