• 消防小问题

    请问一下,在消防电工程中,1、监视模块和控制模块是什么啊? 2、监视模块和控制模块图纸上写的顶板内或墙上暗装,那安装高度是多少啊?

    顶板

    板内

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、监视模块是单输入模块,监视水流指示器、安全信号阀的状态,所以称为监视模块,系统只是通过它将反馈信号传到控制中心。 2、控制模块是单输入单输出模块,用在工作人员既可以通过它对现场的设备发出动作信号,又可以将其是否动作的信号反馈到控制中心。比如,控制火灾警铃所使用的就是这种模块。 3、以上两种模块,监视模块一般是就地安装,也就是说装在信号阀或水流指示器附近楼板底或墙上。控制模块一般是装在弱电井内的模块箱里的。如有就地安装的同监视模块一样的安装方法。 4、安装的高度没有硬性规定要装多高。安装的时候注意美观就可以了。看了第三点你应该会明白了。

    2013-05-28 15:39:23 

  • 监视模块就是输入模块,只起接收动作信号作用;控制模块带输出,控制某项设备的启动,至于安装高度规范无明确要求,参考现场被控设备,易于安装且美观就可以了

    2013-05-28 10:59:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!